gkrjddh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 108 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-01-15
最后登录: 2015-05-07
查看gkrjddh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-31 17:47
之前都是回到零点就限制伺服不继续动作,今天看到了FX3U定位控制中的有正反极限,试了一下,没有起到作用,到了极限位,还是会同方向动作,不会反方向回到DOG点.DSZR可以正常动作(正常情况系下),极限语句  LD X36  OUT M8343    
lxlsys
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-11-29
查看lxlsys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-01 11:53
有那么智能吗,都是定程序让他反转重新来找的
lxlsys
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-11-29
查看lxlsys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-01 11:55
要么反转一下8342试一下