之前都是回到零点就限制伺服不继续动作,今天看到了FX3U定位控制中的有正反极限,试了一下,没有起到作用,到了极限位,还是会同方向动作,不会反方向回到DOG点.DSZR可以正常动作(正常情况系下),极限语句  LD X36  OUT M8343    
木木2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2023-07-12
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-01 08:40
有可能是正反极限搞反了,到正转极限时碰到的是反转限位当然会继续转。