wtubox
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-01
最后登录: 2024-09-06
查看wtubox的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-30 18:35
请教下各位,三菱PID控制指令里有死区这个概念吗?如果有,那么对应软元件地址是S3+?
wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-10-15
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-31 15:08
在死区里面,PID的输出保持不变,PID控制器起不到调节作用。对应的软元件应该是S+8,S+9,MV的上限和下限吧。