wtubox
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-01
最后登录: 2024-09-06
查看wtubox的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-30 18:35
请教下各位,三菱PID控制指令里有死区这个概念吗?如果有,那么对应软元件地址是S3+?
wtubox
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-01
最后登录: 2024-09-06
查看wtubox的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-31 19:04
引用
引用第1楼momo0720于2015-03-31 13:45发表的  :
有這個區域

请问这个软元件地址是?S3+几?
wtubox
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-01
最后登录: 2024-09-06
查看wtubox的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-31 19:12
引用
引用第2楼wengine于2015-03-31 15:08发表的  :
在死区里面,PID的输出保持不变,PID控制器起不到调节作用。对应的软元件应该是S+8,S+9,MV的上限和下限吧。

S3+8 、S3+9分别为正死区与负死区吗?