伺服定位时,原点极限信号用常开还是常闭!
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-30 14:04
全看
|
小
中
大
我通常搜原点时,都用的常开信号。极限用常开、或常闭信号都可以!
极限用常开信号,碰到极限信号闭号,伺服停止。但如果传感器损坏,就失去了保护的功能。
极限用常闭信号,碰到极限、或传感器损坏,失去信号,伺服停止,能起到很好的电保护功能。
请问元老们习惯用哪种?除了以上谈的,还有什么其他利弊关系呢?
分享
yexiong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
158 点
下载积分:
634 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2015-03-29
最后登录:
2017-11-12
查看yexiong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-30 20:52
全看
|
小
中
大
都有利弊,一般原点常开,极限常闭。