用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服定位时,原点极限信号用常开还是常闭!
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-30 14:04
全看
|
小
中
大
我通常搜原点时,都用的常开信号。极限用常开、或常闭信号都可以!
极限用常开信号,碰到极限信号闭号,伺服停止。但如果传感器损坏,就失去了保护的功能。
极限用常闭信号,碰到极限、或传感器损坏,失去信号,伺服停止,能起到很好的电保护功能。
请问元老们习惯用哪种?除了以上谈的,还有什么其他利弊关系呢?
分享
jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
2042 点
下载积分:
38504 分
在线时间: 674(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2024-11-10
查看jhkdklw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-30 20:51
全看
|
小
中
大
极限一般用常闭,原点一般用常开。当然,这只是一般情况,也不排除有特殊情况。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服定位时,原点极限信号用常开还是常闭!
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问