ap76
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 225 点
下载积分: 705 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-11
最后登录: 2023-12-05
查看ap76的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 19:50
PLC型号:CJ1M-CPU13
连接线:USB-CIF02+ 加CS1W-CN114
编程软件:CX-Programmer V9.4
通过以下方式编程软件与PLC已经联机成功:
PLC端 :连接线接外设口,DIP4=ON
编程软件:设备类型CJ1M-CPU13;网络类型SYSMAC WAY  【设定】驱动 COM2  波特率9600  7E2
-------------------------------
确认如此操作,联机成功!!!

但总觉得与如此设置 ,与操作手册描述不符
为加深理解
手贱,修改 编程软件中 【设置】--【外围端口】--模式为 TOOLBUS  (原为HOSTLINK),将设置传送至PLC后,
编程软件就不能成功联机到PLC了!!!

请高手指教,如此情况下,如何成功联机?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-30 09:31
这个系列型号既带了外设编程口,有带了232通讯口的,你还可以通过9针的通讯线联机的。
而且,即使修改成了TOOLBUS协议,也可以在编程软件里面的联机通讯参数设置里面做对应修改后用CX-P联机的。
你还可以让软件自动在线扫描。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-31 16:07
USB转接线是OMRON原装的?
通讯设置呢?
自动在线也不能扫描到?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。