karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 17:47
        S7-200里面Q0.0,Q0.1两个点可以做2个脉冲输出点;
    这里有个疑问,以前用OMRON的时候,是2个点组合成一个脉冲输出(脉冲+方向  或  CWW/CW),难道s7-200一个点就可以了?或者有其他接线方式,知道的请告诉我改怎么接线,用那些点呢?