karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 17:47
        S7-200里面Q0.0,Q0.1两个点可以做2个脉冲输出点;
    这里有个疑问,以前用OMRON的时候,是2个点组合成一个脉冲输出(脉冲+方向  或  CWW/CW),难道s7-200一个点就可以了?或者有其他接线方式,知道的请告诉我改怎么接线,用那些点呢?

xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-25
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 19:36
你可以用西门子S7-200的Q0.0、Q0.1做2个脉冲输出点、Q0.2、Q0.3做做2个方向点的控制啊。朋友学东西不能那么死、一切要按照终端设备的要求来做。如果你的设备不需要方向控制,你也可以不用这两个点。
楼主留言:
恩,谢谢
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控