GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-26
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 11:58
我们平时用的仪表 都是测量工频 数据的  不能测量变频数据