GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 20:37
变频器输出值为变频变压值,而互感器设计是基于工频设置的,你当然读不到真实数据了;要看电流直接看变频器参数就行了啊,非要用电流表看的话,那就得把互感器位置调换到变频器进线侧。