GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-30 04:56
那跟萬用表量變頻器輸出電壓是一樣的問題!鉗表量變頻輸出電流亦同
您在變頻器輸出接一般市電用互感感器不會比變頻器本身準的(除非很早的變頻器沒有電流監看電流輸出選項)
上次幫朋友看一現場試車就是您這樣問題!
互感器換規格!同7樓所說換了如變頻器內部同規格的互感器 價格上差異很大
變頻器三相輸出全串圈數改變
變頻器程序調整
才勉為其難讓業主接受
經驗談啦!