a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 11:08
GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 11:19
互感器怎么不是装进线侧,而负载侧。电流表,钳表都有频率范围,找说明书看一下支持频率围先。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/