GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!
请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-26
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-29 11:19
全看
|
小
中
大
互感器怎么不是装进线侧,而负载侧。电流表,钳表都有频率范围,找说明书看一下支持频率围先。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备