GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
ds1004396
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2023-04-13
查看ds1004396的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 12:25
钳形表测不出变频器输出电流的!昨晚试了下电机电流没反应!