hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-27 22:22
[attachment=133336] 1、    硬件接线(台达SA485口+接510变频器B,台达485口-接变频器A)。
2、    变频器参数:9802为1(MODBUS选择);5302为3(变频器站号);5303为9.6K(通讯波特率);5304为2(8-E-1,、偶效验、1个停止位).
3、    设完以上参数,将变频器进行断电再上电工作。
4、    看变频器手册158页MODBUS地址对应表,如5310参数对应40005,5311参数对应40006,5312参数对应40007,以此类推。设置想要监控的01组参数。
5、    如要监视变频器输出频率,则将5310参数设为103,由于5310对应变频器40005,则按照减一原则,在PLC程序中应将H40005设置为H40004,但由于H40004输入程序时报错,则只能输入H4,即可读取频率。
6、    以下是读取变频器直流母线电压、AI2口压力相对值、变频器运行时间的参数设置方式:
7、    读取变频器直流母线电压:1、5310设为107,对应地址40005,做PLC时程序写入H4。(即40005-1=H4)
8、    读取变频器AI2口压力相对值:1、5311设为121,对应地址40006,做PLC时程序写入H5。原理同上。
9、    读取变频器运行时间:1、5312设为114,对应地址40007,做PLC时程序写入H6.原理同上。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ygz2008)
  • 下载积分:+5(xtl123925) 正需要通讯程序参考,非 ..
  • 下载积分:+2(zhtokokk) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(心清尘定) 感谢分享!
    zhtokokk
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 59898 分
    在线时间: 394(小时)
    注册时间: 2015-03-23
    最后登录: 2024-10-31
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-04-11 16:39
         VERY GOOD!