内部电源损坏,看到网上有人,从PLC外部端子接,24V开关电源,

+24V接开关电源+24,  com接开关电源负

是不是所有输出COM点全部串接。。。。


有人这样接过吗?




zhua800
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 575 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2017-09-10
查看zhua800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 20:26
是这样的
zhua800
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 575 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2017-09-10
查看zhua800的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-27 20:45
没有S/S端子
zhua800
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 575 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2017-09-10
查看zhua800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-27 21:10
外部24V接PLC24+,外部0V接PLC的COM。多谢!已经搞定了