zhua800
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 575 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2017-09-10
查看zhua800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-27 19:45
内部电源损坏,看到网上有人,从PLC外部端子接,24V开关电源,

+24V接开关电源+24,  com接开关电源负

是不是所有输出COM点全部串接。。。。


有人这样接过吗?




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-14
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 20:57
1S 1N如果电源坏了。

把 L N的线断开

外部24V接PLC24+,外部0V接PLC的COM

OK,可以用了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水