楼主  发表于: 2015-03-27 12:34
  经手一台2轴码垛机  因为很多输送电机,选了施耐德24V线圈上电后输送带工作没一会接触器线圈就冒烟了 打开一看线圈没烧万用表打了一下线圈还是好的
  但是缠绕线圈的塑料熔了!!!
  这是什么原因了
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 18:21
接触器是交流24V还是直流24V?