wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-12-26
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-27 12:34
  经手一台2轴码垛机  因为很多输送电机,选了施耐德24V线圈上电后输送带工作没一会接触器线圈就冒烟了 打开一看线圈没烧万用表打了一下线圈还是好的
  但是缠绕线圈的塑料熔了!!!
  这是什么原因了
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 12:44
电流超过线圈的额定值了吧
感觉不要电流放大器   用中间继电器直接电源供电   选原装的线圈