楼主  发表于: 2015-03-26 14:25
[attachment=133293] 公司设备上面用的三菱的Q系列PLC,CPU模块是Q02还有一个QJ71BR11模块,我把原来的程序拷贝出来,然后重新写入新的PLC,现在新的PLC不能运行,错误灯闪烁,报警代码是Operation error,操作错误,复位了也没有用。同时也发现QJ71BR11模块的报警灯也亮,请问师傅们这是啥问题?
[ 此帖被我不是老板在2015-03-26 15:24重新编辑 ]
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 08:23
引用
引用第1楼ymmfa于2015-03-26 18:03发表的  :
有几种可能:

1,你读程序的时候,参数没读出来
2,你读程序的时候,一些掉电保持的软元件没读出来
3,注意,有一些特殊的软元件可能是读不出来的,得手工输入
.......

谢谢,是软元件没有读出当然也没有写入了,