[attachment=133293] 公司设备上面用的三菱的Q系列PLC,CPU模块是Q02还有一个QJ71BR11模块,我把原来的程序拷贝出来,然后重新写入新的PLC,现在新的PLC不能运行,错误灯闪烁,报警代码是Operation error,操作错误,复位了也没有用。同时也发现QJ71BR11模块的报警灯也亮,请问师傅们这是啥问题?
[ 此帖被我不是老板在2015-03-26 15:24重新编辑 ]
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 11:09
需要把QJ71BR11模块的参数读出然后写到新的PLC, IO标也要设置。