    各位前辈,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 变频器(已经使用过2年左右了),现在是采用DeviceNet通讯方式给定 变频器 15Hz 的频率,但是变频器输出频率却显示为6Hz左右,而且电流值过大,持续3-5秒钟,最终导致变频器报警!请给为前辈赐教!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-26 21:32
一周以前我也遇到过这个问题,结果是电机相间绝缘被击穿了。把电机的连接片取掉以后仔细测量电机绕组。