变频器的 输出频率 和 设置频率 不一致
上一主题
下一主题
jmustao
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
2449 点
下载积分:
3768 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2011-12-06
最后登录:
2024-11-22
查看jmustao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-26 12:24
全看
|
小
中
大
各位前辈,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 变频器(已经使用过2年左右了),现在是采用DeviceNet通讯方式给定 变频器 15Hz 的频率,但是变频器输出频率却显示为6Hz左右,而且电流值过大,持续3-5秒钟,最终导致变频器报警!请给为前辈赐教!
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-26 20:58
全看
|
小
中
大
这种情况你需要检查一下电机是不是负载过大?电机有没有卡转?电机声音是否异常?问题主要是在电机上。变频器有个电流保护的,启动过程中电流达到某一值将不会继续增大电流及频率,这也是对电机的一个保护吧。所以很可能是电机运转不顺畅。其次也不排除变频器的电流检测模块出问题了,当然可能性比较小