用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子变频器这个参数是什么意思?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-25 19:02
全看
|
小
中
大
[attachment=133265]
如上图所示,P0700参数命令源设置菜单,这个下标是什么意思,为什么P0700参数里面有3个数组P0700[0]、P0700[1]、P0700[2] ?
例如我想用端子控制变频器,我设定成2的话,设定在那个数组里呢?把2设定在P0700[0]里就可以吗?为什么西门子P参数里都会有3个数组设定呢,这3个数组是做什么用的。。
分享
hnwygcb009
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
577 点
下载积分:
2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2014-06-28
最后登录:
2024-06-28
查看hnwygcb009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-25 19:33
全看
|
小
中
大
对头,只需端子控制变频器启停的话,将P700设为2即可。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子变频器这个参数是什么意思?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问