西门子231模块 4模式量输入问题 接到PLC 可以监视到里面 数字 100多的样子 但是我用 信号发生器 发出 20毫安的电流 PLC 里面的AIW0 不会变啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新编辑 ]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-25 09:39
全看
|
小
中
大
模块电源;dip开关设置;控制程序。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-03-25 10:54
全看
|
小
中
大
这个是楼主的笔误,也无法输入这个指令。
你的接线和EM231的订货号,我担心你的模拟量模块可能是连接热点偶或热电阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-03-25 11:36
全看
|
小
中
大
这个是模拟量4输入模块。
你确定这个VW100没有在其它地方被调用。