huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-25 09:29
西门子231模块 4模式量输入问题  接到PLC 可以监视到里面   数字  100多的样子  但是我用 信号发生器 发出 20毫安的电流    PLC 里面的AIW0  不会变啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-25 09:39
模块电源;dip开关设置;控制程序。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-25 10:54
这个是楼主的笔误,也无法输入这个指令。
你的接线和EM231的订货号,我担心你的模拟量模块可能是连接热点偶或热电阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-25 11:36
这个是模拟量4输入模块。
你确定这个VW100没有在其它地方被调用。