西门子231模块 4模式量输入问题 接到PLC 可以监视到里面 数字 100多的样子 但是我用 信号发生器 发出 20毫安的电流 PLC 里面的AIW0 不会变啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新编辑 ]
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-26 20:53
全看
|
小
中
大
20MA对应32000,32000/256=125.所以我想知道你监视的是MB100还是MW100?其次你的不用的口短接吗?你的V+,I+短接没?