求教:西门子200 224XP CN 模块是233-1PH22-OXA8 模块输出完全正常,输入点全部无反应是怎么回事。我就是换了个程序。是不是程序里面或者什么设置禁止了我的模块输入?
分享
qq824902107
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
135 点
下载积分:
534 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2012-11-04
最后登录:
2024-03-15
查看qq824902107的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-25 13:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼guochunyi于2015-03-25 08:10发表的 :
短接输入点,看指示灯是否正常亮。
如果亮,则监控程序对应输入点是否接通。
如果不亮,则检查外围接线或者模块损坏。
24v电源接了,短接i点灯不亮啊,但是输出q点没问题啊!是不是m点烧坏了?