PLC输入信号受干扰,怎么样解决
二手男人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-02-11
最后登录: 2019-06-25
查看二手男人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 16:09
1  所有接地,每一根都要在主接地排并联,不要与柜子内元件并连后再到主排。

2  信号线和电源线分开走,如果一个线槽有电源线和信号线,线槽中间用铁皮隔开,一边走电源线,一边走信号线。

3  对于弱信号,最好用专用线或屏蔽线,屏蔽层要可靠接地。