用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
新手求教
上一主题
下一主题
cqgaozhi
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
93 点
下载积分:
576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2015-03-12
最后登录:
2015-03-23
查看cqgaozhi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-22 13:24
全看
|
小
中
大
注油 I1.1开关 加油枪拿起的时候I1.1通 Q0.1输出
VD10 是采集数据 VD20是用户设置数据
取加油枪I1.1 通 Q0.1 输出
当VD10大于VD20 我想让Q0.1停止输出 I1.1是通的 这时我放下加油枪在取出来又Q0.1通在比较 这种循环怎么实现? 不知怎么写新手求教。
分享
cqgaozhi
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
93 点
下载积分:
576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2015-03-12
最后登录:
2015-03-23
查看cqgaozhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-22 23:47
全看
|
小
中
大
我的是做设备的加油系统 流量计传感VD10 是采集时时流量 VD20是设定流量 把加油枪取出来电机自动运行 流量计传感VD10 是采集时时流量 VD20是设定流量 当加油到设定流量电机停止 把加油枪放回。 在次把加油枪取出来 电机自动运行 之后就是流量达到用户设定的电机停止 就这样循环。。怎么实现? 菜鸟感谢老师赐教。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
新手求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问