PLC型号:DVP-EH00R 在对PLC下载程序后出现输入点指示灯随着外部信号开关而亮和灭。
程序却无法动作,在监视PLC时软元件(如X0)并未伴随外部信号进行通断。
此故障出现一段时间后PLC运转指示灯和输入指示灯全部熄灭。
电源指示灯正常。
有哪位同仁遇到此类故障。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2622 个
工控威望:
2047 点
下载积分:
6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-28
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-22 20:14
全看
|
小
中
大
还是真是电源问题,22.8V无法启动内部软元件,电压提升到24V时正常。
但是有个问题。以前有一台DVP-60ESPLC输入点电压降至20.5V工作正常。
输入点还接入一个5V的编码器也能正常工作。
这台DVP32EH00R3则不行。而且电压范围很小。