qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 07:28
现在机器里面有一个DC24电源 ,老板弄了一批电磁阀是DC12V的。目前手头上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V电源+UA7818+UA7812 ,这样逐级降压。
方案2:DC24V电源+UA7812,一次到位。
有人说方案1稳定,电压跨度小。   也有人说方案2省事,可以不要UA7818。
电子方面厉害的大神帮忙看看用哪个方案?先谢谢大家。
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 21:24
直接加12V开关电源吧,7812类的东西功率一般都不大,再大一点的功率都要加散热器,DC24V电磁阀一般功耗在DC24V时电流约为35-40毫安,DC12V的电磁阀电流应该更大一些,你自己算一下吧。而且电磁阀属于电感负载,有反电动势,很容易击穿7812.
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-22 21:25
如果你只有一个12V电磁阀的话,我偷偷告诉你一个好办法,就是在电磁阀线路上面再串一个12V直流继电器即可。