现在机器里面有一个DC24电源 ,老板弄了一批电磁阀是DC12V的。目前手头上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V电源+UA7818+UA7812 ,这样逐级降压。
方案2:DC24V电源+UA7812,一次到位。
有人说方案1稳定,电压跨度小。   也有人说方案2省事,可以不要UA7818。
电子方面厉害的大神帮忙看看用哪个方案?先谢谢大家。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1820(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-12-26
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 07:50
UA7812的最大工作电流只有2.2A,一般工作在800mA附近,还要加较大的散热片。24V电磁阀的工作电流在400mA左右,接通瞬间的电流可达1.6A.。即使12V电磁阀的工作电流小些,你用UA7812能带几个电磁阀、长期工作安全吗?建议你先测试一下单个电磁阀的工作电流,然后在做决定。就你的问题来讲 ,DC24V变18VDC再变12VDC 这样逐级降压对器件安全性要高些,前后两种的稳压效果不会有明显不同。