PLSY指令不稳定?
上一主题
下一主题
厦门鹭客
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
348 点
下载积分:
811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间:
2014-02-17
最后登录:
2022-05-03
查看厦门鹭客的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-19 16:06
全看
|
小
中
大
PLSY与PLSR怎么会不稳定?1小时左右就停止输出一次!
分享
zhuyikang
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
5892 点
下载积分:
9459 分
在线时间: 970(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-10-26
查看zhuyikang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-20 10:51
全看
|
小
中
大
程序有问题呀 间隔一个扫描周期才行
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(超级菜青虫) 好贴好贴!
分享
zhuyikang
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
5892 点
下载积分:
9459 分
在线时间: 970(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-10-26
查看zhuyikang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-03-21 10:29
全看
|
小
中
大
就是PLSY断开到再次接通必须间隔一个扫描周期才能正常执行而你程序里面没有这样处理