发表于: 2015-03-19 12:10
全看
|
小
中
大
本人用三菱FX3U-48MT一样的程序可以复位,FX3U-128MT点不行,换了个128点的也不行,说明不是PLC问题。
LD M8000
OUT C235 k3
LD C235
RST C235
END
PLC的内存也清空过,监控时C235计数值能清零,但触点一直接通。
有没有人碰到这个问题?看编程手册也没看到有什么问题,
分享
心情不错
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
821 个
工控威望:
908 点
下载积分:
7032 分
在线时间: 1621(小时)
注册时间:
2007-07-13
最后登录:
2024-12-23
查看心情不错的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-19 15:59
全看
|
小
中
大
是不是 数值太小 脉冲太快 你没看见?
分享