本人用三菱FX3U-48MT一样的程序可以复位,FX3U-128MT点不行,换了个128点的也不行,说明不是PLC问题。
LD M8000
OUT C235 k3
LD  C235
RST C235
END
PLC的内存也清空过,监控时C235计数值能清零,但触点一直接通。
有没有人碰到这个问题?看编程手册也没看到有什么问题,
cwf_plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2011-07-20
最后登录: 2025-01-20
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 22:10
是触点不能复位,计数到时当前值还是可以复位,触点导通后就一直导通,只能通过软件的软元件测试才可以复位触点。