laoxueyuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 586 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-12-08
最后登录: 2015-03-27
查看laoxueyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-17 19:41
各位大神,我遇到一个事情:西门子变频器与400PLC网络连接,step7中硬件已下装,设好了和变频器相同地址,地址不与其他硬件冲突,网线已连接好。变频器通讯板上红黄指示灯亮,绿灯不亮,step7中网络显示连接不上,如何能连上呢
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-18 15:57
引用
引用楼主laoxueyuan于2015-03-17 19:41发表的 变频器与plc联网 :
各位大神,我遇到一个事情:西门子变频器与400PLC网络连接,step7中硬件已下装,设好了和变频器相同地址,地址不与其他硬件冲突,网线已连接好。变频器通讯板上红黄指示灯亮,绿灯不亮,step7中网络显示连接不上,如何能连上呢

硬體沒說清楚吧!连網是1對1還是中間有加HUB哩 接法有差哩 用ping抓抓看 裝置在不在網上