楼主  发表于: 2015-03-14 12:51
现一台老机器出现TD200用上下键换页时,出时闪回主页,无法切换到其它页,更换TD200也不行,对S7-200的不是很懂,求指点,从哪里查原因??谢谢
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-14 21:31
谢谢 按ESC键要输入密码,也不知道密码,上下键是切换页面,还是按ESC选择页面,这个不是很懂?现在机械能正常开动,只是无法切换参数页面调参数!按上下键进入参数页面后,马上又退回到主页面,百思不得其解
2楼  发表于: 2015-03-15 15:36
TD200跟S7 214  通讯正常,TD200里波特率19.2,本机地址为1,PLC地址为2     现在想读PLC程式死活通讯不上,(波特率调为19.2) PLC跟TD200能通讯,通讯线跟别的PLC也能通讯!问题在哪?
3楼  发表于: 2015-03-15 17:45
已解决,S7-200通讯口烧了一个二极管!