sm0.5和p的使用
上一主题
下一主题
小小小信
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
131 点
下载积分:
1721 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2014-11-25
最后登录:
2016-02-14
查看小小小信的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-12 21:10
全看
|
小
中
大
为什么sm0.5和P的使用会是一秒钟执行一次 。 sm0.5是产生0.5秒的高电平,0.5秒的低电平。结合P是如何产生一秒的脉冲的,搞不懂这个过程。
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-11-29
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-13 08:51
全看
|
小
中
大
回答这个问题首先要介绍一个数字电路的专用名词----占空比,占空比是指脉冲信号的通电时间与通电周期之比 。SM0.5是S7-200中内部的一秒钟脉冲发生器,它的通电时间为0.5秒、断电时间0.5秒,通电周期为一秒。你的这条指令段加了一个P,是为了更好的执行秒脉冲接通时完成加一的任务,就是说更加保险。