dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 3055 点
下载积分: 1792 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看dayuczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 20:04
CP1H绝对控制记下4个位置的数据,跑出的实际位置不准确是什么原因?但是定位后到达停止时的当前数据和记下的数据是相同的,比如第一个位置是10000,第二个位置是20000,第三个位置是30000,第四个位置是40000,记下这4个位置后,然后绝对定位,到第二个位置,停下来显示当前位置是20000,但实际上伺服电机停的位置不是20000的位置。
平常心!平常心!
achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-12-23
查看achang945的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-13 22:09
我之前有遇到过类似的问题,我是重新焊驱动器的50PIN线解决的,
定位是保存的位置是相对于原点的,原点位置不要变动