abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 215 个
工控威望: 1262 点
下载积分: 11137 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2025-01-17
查看abcde12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 19:14
rt,假如我现在有很多报警同时触发,但是触摸屏上只能显示一个,解完这个报警,下一个报警就不显示了
有没有什么好的技巧呢,让报警顺序显示出来
wonderj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 90 点
下载积分: 534 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-09-03
最后登录: 2023-01-03
查看wonderj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-13 10:59
楼主可以在触摸屏上用,信息显示的部件,地址对应的值0 对应无报警,1-15分别对应15个报警的信息。然后在PLC程序里用赋值指令,依次在报警触发的情况下串联一个1S脉冲,往该地址里赋值1-15  。这样在多报警的情况下,只会显示最后一条报警的信息,处理完该报警,会显示上一条报警,这样依次处理到最后,显示的是无报警。希望能帮助到你!