不换变压器能减容吗
上一主题
下一主题
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-12-17
查看何工控学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-11 16:33
全看
|
小
中
大
各位大师们您们好,请问,如果公司用电量是变压器的三分之一,有什么方法可以减容吗?(不更换变压器的情况下)。请指教。
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-12-15
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-11 17:16
全看
|
小
中
大
你先确认一下,你们的收费方式是按容量收费还是按需量收费。按容量收费是基本电费完全按照装机容量×A价格/KW, 按需量收费是月最大需量×B价格/KW. A<B, 如苏州A市30,B是40. 但按需量计费有个好处可以申请最低需量为装机容量的40%,当月最大需量不足装机容量的40%时,按40%收取。所以如果,你们的最大需量不会超过装机容量的70%时,可以用需量收费来减少电费。 一般安装时默认都是按容量收费,如果是按容量收费,你去供电局要求改为按需量计费,并申请最小需量40%。