tian5151027
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 131 点
下载积分: 861 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-09-19
查看tian5151027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 11:33
三菱FX2NC,台达B2伺服驱动器,位置模式,先已设置了 P1-00=2(脉冲加方向),P1-01=0(位置模式),P2-10=101(伺服ON), 伺服驱动器木有报警,现有手动程序如下


【DPLSY  K300     K9999   Y0】



为什么K300时可以转,大于K300时马达就没法动了,驱动器也收不到脉冲,还有,改为K200后,速度变快乐,不是脉冲越少越慢吗?

   求大神指导啊

hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 12:15
伺服恢复出厂
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉