卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-01-02
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-09 21:50
如题二个QD75P4.  4轴定位模块驱动5个三菱MR-JE伺服,二个步进驱动器。伺服是连续运转不需定位,只需调节运转速度。步进需往往复运转,分別用什么指令合适?cPUQ1,Q系列PLC我第一次用,望知道的用过此型号定位模块的朋友帮助。感激不尽。
相信自我!
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 08:37
用 ZR.PSTRT 就可以,只是在定位模块内定位数据设置不同。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-10 12:48
没问题。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-12 09:05
该伺服支持模拟量控制,可以把四个伺服的0-10V输入并到一块用电位器调,或模拟量输出控制。