我用三菱做了一个模拟量输入程序,是用线性代数的一个公式转换成压力,
例如Y=KX+B,输入值为400—2000,对应输出压力值为0—500N。
但是用这个公式算压力值总是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34这样依次变化,这样的话压力值就不能精确到0.1,
原来的设备上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2这样逐次上升的,但不是三菱的程序,我想问下怎么用三菱编程,使压力值能精确到0.1。
还请高手指教!
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 09:28
引用
引用第4楼zhuyaming789于2015-03-10 21:56发表的  :
模拟量输入4-20毫安?可通过对PLC  AD模块的电位器调整,使对应数字输出放大,比如对应500N时也就是20毫安时数字转化为4000,理论上可以提升一些精度



我用的是FX3U-4AD-ADP的模块,这是怎么调电位器的?没看到电位器在哪啊?