用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
用三菱做了一个模拟量输入程序,是用线性代数的一个公式转换成压力
上一主题
下一主题
caizebin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
267 点
下载积分:
2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-08-05
查看caizebin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-09 13:12
全看
|
小
中
大
我用三菱做了一个模拟量输入程序,是用线性代数的一个公式转换成压力,
例如Y=KX+B,输入值为400—2000,对应输出压力值为0—500N。
但是用这个公式算压力值总是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34这样依次变化,这样的话压力值就不能精确到0.1,
原来的设备上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2这样逐次上升的,但不是三菱的程序,我想问下怎么用三菱编程,使压力值能精确到0.1。
还请高手指教!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-10 08:57
全看
|
小
中
大
精度就是這樣,沒辦法。
要嘛更換高精度設備,要嘛做假。
500 / (2000-400)
=500/1600
=0.3125 <-----精度
當輸入値+1 ,顯示値+0.3125
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
用三菱做了一个模拟量输入程序,是用线性代数的一个公式转换成压力
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问