caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-09 13:12
我用三菱做了一个模拟量输入程序,是用线性代数的一个公式转换成压力,
例如Y=KX+B,输入值为400—2000,对应输出压力值为0—500N。
但是用这个公式算压力值总是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34这样依次变化,这样的话压力值就不能精确到0.1,
原来的设备上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2这样逐次上升的,但不是三菱的程序,我想问下怎么用三菱编程,使压力值能精确到0.1。
还请高手指教!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 08:57
精度就是這樣,沒辦法。
要嘛更換高精度設備,要嘛做假。

500 / (2000-400)
=500/1600
=0.3125 <-----精度
當輸入値+1 ,顯示値+0.3125