奉先战子龙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 149 点
下载积分: 592 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-07-29
最后登录: 2016-05-26
查看奉先战子龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-08 21:06
【MUL  D132  K2000  D112】
这其中D132是伺服电机的启动低速r/s,D112是伺服电机的启动转速Hz
哪位大哥能解释一下这个单位是怎么转换过来的。。。谢谢大神指教!
wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-10-15
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-09 10:20
在这里多少HZ就表示每秒多少脉冲,可以这样理解
本帖最近评分记录: