楼主  发表于: 2015-03-05 22:27
一共10层楼,每一层都有一个复位开关一个灯,共用一个得电闭合延时断开的时间继电器,10层楼下到楼顶都只有三条线,每层楼按一下开关,整幢的灯全部都会亮,有人做过这样的电路吗,能发个图片给我看一下好吗,我想了很久都没想出来





一开始没想明白,现知道了,难在就是整个楼梯只有三条线,包括所有开关和灯的接线,只用一个时间继电器,只按一下同亮同灭

只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新编辑 ]
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-06 10:32
时间继电器有必要吗?从一楼到十楼和从一楼到二楼差的时间太多了,三根线直接做成多联电路就行了。
[attachment=132545]
底楼十楼按两头的接线,2楼到9楼的按中间的接。
楼主留言:
你好,只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开。