ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-05 22:27
一共10层楼,每一层都有一个复位开关一个灯,共用一个得电闭合延时断开的时间继电器,10层楼下到楼顶都只有三条线,每层楼按一下开关,整幢的灯全部都会亮,有人做过这样的电路吗,能发个图片给我看一下好吗,我想了很久都没想出来





一开始没想明白,现知道了,难在就是整个楼梯只有三条线,包括所有开关和灯的接线,只用一个时间继电器,只按一下同亮同灭

只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新编辑 ]
向各位拜师
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 8780 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2018-08-02
查看向各位拜师的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-06 18:48
开关接通,KM接通自保,灯亮,T开始延时,时间到KM断开,灯灭。
. =
向各位拜师
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 8780 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2018-08-02
查看向各位拜师的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-06 18:51
[attachment=132559]  
楼主留言:
你好,你的图差不多对了只用一个时间断电器就可以啦,走线是对的,高手
. =
向各位拜师
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 8780 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2018-08-02
查看向各位拜师的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-06 18:57
[attachment=132560]
楼主留言:
你好,你的图差不多对了只用一个时间断电器就可以啦,走线是对的,高手
. =