ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-05 22:27
一共10层楼,每一层都有一个复位开关一个灯,共用一个得电闭合延时断开的时间继电器,10层楼下到楼顶都只有三条线,每层楼按一下开关,整幢的灯全部都会亮,有人做过这样的电路吗,能发个图片给我看一下好吗,我想了很久都没想出来





一开始没想明白,现知道了,难在就是整个楼梯只有三条线,包括所有开关和灯的接线,只用一个时间继电器,只按一下同亮同灭

只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新编辑 ]
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-06 13:06
话说时间继电器是用来关自动关灯的  我猜。
如果同时打开的话  那直接开关并联灯并联么?
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-06 16:57
引用
引用第11楼sxxdk于2015-03-06 14:36发表的  :
十个按钮用自复位的,和时间继电器的瞬时闭合延时打开的常开触点并联。见草图。

时间继电器的触点应该在主回路的  用延时断开常开触点
楼主留言:
对是的,高手