PLC 带了一块数显表 显示压力   无压力时PLC报警灯亮 数显表显示不正常 有压力时数显表显示正常  
检查程序报错位置如图
本人菜鸟 希望各位不理赐教  感谢
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-05 11:20
估计是没有压力时表的数值是负值显示的却是最大值,超限了。

可以在程序里的上限前加一段程序如果D10<0则D10=0就可以了。
楼主留言:
真诚感谢!  解决了